Автор suvirt, 10 февраля 2019, 20:58:06

suvirt

suvirt

Ребят подскажите, магистральная канализация проходить по улице, планирую сделать в нее врезку, и всю подготовительную работу хочу сделать самостоятельно, так вот какой диаметр канализационных труб необходим, и с каким уклоном их нужно укладывать, если расстояние около 25 метров?

Master v Kaske

Master v Kaske

Диаметр трубы для самотечной канализации должен быть не меньше 100мм, уклон должен составлять 0,01. И так как у вас длина около 25 метров, сделайте пару смотровых колодцев.

suvirt

suvirt

Подскажите еще по такому вопросу, на какую глубину необходимо закапывать трубу, чтобы зимой она не замерзала?

Сергей Александрович

Сергей Александрович

Глубина зависит от глубины промерзания почвы в вашем районе, но не менее 0,5м, а если труба будет проходить под дорогой, подъездными путями автотранспорта, то тогда 0,7м. На деле рекомендую все же дополнительно утеплить трубу, это можно сделать как электрическим обогревом, так и старым надежными способами с использованием шлака, керамзита и т.д.